Buenas a todos los compañeros.
Se me plantea una duda y quería pediros consejo/opinión.
Tengo que legalizar una instalación eléctrica existente en un recinto ferial de un municipio. Para esto voy a redactar un proyecto de medidas correctoras.
El esquema de la instalación:
desde CT a seccionador -> cuadro medida indirecta -> cuadro BT 4 salidas + ampliación (son 6 líneas) -> distribución por el recinto todo subterráneo.
La primera duda que se me planteó fue si esa instalación subterránea se podría considerar como una red de distribución en baja y si el recinto lo debería considerar como pública concurrencia. Lo consulté a los técnicos de industria y me contestaron:
"Estimado Ciudadan@:
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo le informa que:
l.No existe un procedimiento de legalización específico para las redes de distribución asociadas a las Ferias. Se entiende que se legalizarán como red de distribución en baja tensión para un solo abonado que será el ayuntamiento
de la localidad de ser así lo previsto en el proyecto técnico. La potencia
será la que el proyectista calcule que pueda requerir el recinto ferial.
Pudiera discutirse la determinación como local de pública concurrencia, que en definitiva, serían las casetas propiamente dichas, como establecimientos cerrados. No obstante, remitirle a la ITC BT 28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Si estima que precisa más información para su consulta, puede acudir al Servicio de Atención Telefónico (902 11 30 00/955 063 910) en horario de 08:00-20:00 de Lunes a viernes laborables.
Agradeciendo su consulta, le enviamos un cordial saludo.
Servicio de Atención a la Ciudadanía. Modalidad No Presencial.
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Telf.: 902.11.30.00/955.063.910
e-mail: [email protected]"
OK, pues parto de una instalación de red de distribución subterránea y pública concurrencia, por tratarse de una feria y además por la ocupación...siempre mayor de 100 personas.
Pues ahora va la pregunta...si el recinto es de pública concurrencia (es un recinto abierto con un escenario y una barra de bar), cómo trato las redes subterráneas? me imagino que como una red normal de distribución, canalización adecuada en cuanto a materiales y dimensiones y conductores RV-Al...
Normalmente en las canalizaciones subterráneas se deja un tubo de reserva (cuando son de compañía), aquí tengo lugares que lo tengo y otros que no...el reglamento no me dice nada y la instalación es particular, lo podría dar por bueno, no?
En fin, estoy empezando ahora con este trabajo y han sido las primeras dudas que se me han planteado, a ver si lo podemos comentar y aclararme un poco con ello.
Saludos compañeros!
Se me plantea una duda y quería pediros consejo/opinión.
Tengo que legalizar una instalación eléctrica existente en un recinto ferial de un municipio. Para esto voy a redactar un proyecto de medidas correctoras.
El esquema de la instalación:
desde CT a seccionador -> cuadro medida indirecta -> cuadro BT 4 salidas + ampliación (son 6 líneas) -> distribución por el recinto todo subterráneo.
La primera duda que se me planteó fue si esa instalación subterránea se podría considerar como una red de distribución en baja y si el recinto lo debería considerar como pública concurrencia. Lo consulté a los técnicos de industria y me contestaron:
"Estimado Ciudadan@:
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo le informa que:
l.No existe un procedimiento de legalización específico para las redes de distribución asociadas a las Ferias. Se entiende que se legalizarán como red de distribución en baja tensión para un solo abonado que será el ayuntamiento
de la localidad de ser así lo previsto en el proyecto técnico. La potencia
será la que el proyectista calcule que pueda requerir el recinto ferial.
Pudiera discutirse la determinación como local de pública concurrencia, que en definitiva, serían las casetas propiamente dichas, como establecimientos cerrados. No obstante, remitirle a la ITC BT 28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Si estima que precisa más información para su consulta, puede acudir al Servicio de Atención Telefónico (902 11 30 00/955 063 910) en horario de 08:00-20:00 de Lunes a viernes laborables.
Agradeciendo su consulta, le enviamos un cordial saludo.
Servicio de Atención a la Ciudadanía. Modalidad No Presencial.
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Telf.: 902.11.30.00/955.063.910
e-mail: [email protected]"
OK, pues parto de una instalación de red de distribución subterránea y pública concurrencia, por tratarse de una feria y además por la ocupación...siempre mayor de 100 personas.
Pues ahora va la pregunta...si el recinto es de pública concurrencia (es un recinto abierto con un escenario y una barra de bar), cómo trato las redes subterráneas? me imagino que como una red normal de distribución, canalización adecuada en cuanto a materiales y dimensiones y conductores RV-Al...
Normalmente en las canalizaciones subterráneas se deja un tubo de reserva (cuando son de compañía), aquí tengo lugares que lo tengo y otros que no...el reglamento no me dice nada y la instalación es particular, lo podría dar por bueno, no?
En fin, estoy empezando ahora con este trabajo y han sido las primeras dudas que se me han planteado, a ver si lo podemos comentar y aclararme un poco con ello.