Si, a mi me ha tocado, pero una instalación generadora y es un tema de REE. Me explico:
Cuando la carga de los secundarios de los TT por debajo del 50% según el
PO10.1, hay que poner unas resistencias de disipación (Adjunto foto del cuadro). Por ejemplo si el TT tiene 25 VA, pues tenemos que estar entre la resistencia que montemos y el consumo del contador por encima del 50% de los 25VA, es decir:
---- Valor de la resistencia de los equipos conectados a los TT: 60% 25VA= 15 VA; intensidad= potencia/voltaje= 15/57= 0,26 A; Resistencia= voltaje/intensidad= 57/0,26 A= 219,20 ohm
---- Si el contador tiene un consumo de 0,59mA x 57v= 966 ohmios (ley ohm)
---- La resistencia que debemos comprar es de 219,2+966= 1,185 ohmios y 300W (Puse ésta por que disipa mucho calor).
Espero haberlo aclarado.