chus1430 escribió:Hola, me voy a acreditar como instalador electricista de BT especialista, porque es uno de los requisitos que me piden para conseguir el contrato de mantenimiento de una instalación, ya lo he explicado en otros post del foro.
Una pregunta para los instaladores electricistas con experiencia, en el REBT te exigen que debes tener una serie de equipos de medida, ¿La administración te puede exigir de alguna manera que demuestres que los tienes?
Digo esto porque para lo que yo voy ha hacer con un multímetro y una pinza amperimétrica me vale, el resto de equipos serían para cumplir con la legalidad, pero nada más, y ahora que son todo gastos pues si me puedo ahorrar algo mejor.
Gracias y un saludo
Pues sí que empiezas con una mentalidad adecuada... y, ¿cómo vas a megar la instalación? ¿Y medir la resistencia de bucle? ¿y el tiempo de disparo de los diferenciales? La mayoría de esos datos los tienes que incluir en el CIE, e, independientemente, son mediciones importantes que afectan a la seguridad de personas y bienes.
Tendrás que firmar una declaración responsable similar a la siguiente: http://www.minetur.gob.es/industria/es- ... _DR-E1.pdf
Si a posteriori, y desconozco con que frecuencia lo hacen NI SI LO HACEN, la Administración descubre que no puedes acreditar los requisitos del REBT recetita al canto y/o suspensión de actividad.