He leído un foro en el que se describía el problema que resulta del fallo de la linea de neutro en una red trifasica y el problema que resulta para los equipos monofasicos conectados a dicha red; el asunto es... hay alguna manera de proteger a los equipos monofasicos de las sobretensiones que resultan por la falla del neutro.
Saludos a todos.
por
#352443
Hola Deniss.

Lo usual es instalar una protección contra sobretensiones permanentes.

En este enlace podrás ver la diferencia entre sobretensiones permanentes y transitorias:

http://fidestec.com/blog/proteccion-con ... rmanentes/

Como te ha indicado Surkaster, consta de un relé de máxima tensión asociado a un interruptor automático.

Aquí tienes la aparamenta que comercializa Schneider:

http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materi ... siones.pdf

Un saludo. Emilio
Avatar de Usuario
por
#352445
Emilio Carrasco escribió:Hola Deniss.

Lo usual es instalar una protección contra sobretensiones permanentes.

En este enlace podrás ver la diferencia entre sobretensiones permanentes y transitorias:

http://fidestec.com/blog/proteccion-con ... rmanentes/

Como te ha indicado Surkaster, consta de un relé de máxima tensión asociado a un interruptor automático.

Aquí tienes la aparamenta que comercializa Schneider:

http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materi ... siones.pdf

Un saludo. Emilio


Buenos aportes Emilio, a continuación la explicación matemática del fenómeno.

http://electricidad.usal.es/Principal/Circuitos/Descargas/SobretensCorteNeutro.pdf
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro