Buenas a todos,

Mi pareja a alquilado un local que tiene contratada una 2.1A, por lo que no tiene maxímetro, pero para mi sorpresa, en lugar de ICP tiene unos empalmes. La caja del ICP está con su precinto correspondiente, pero por dentro solo están los empalmes. Estoy planteándome bajar la potencia contratada desde 13,85 hasta unos 10 kW aprox, en tal caso habría algún problema con la compañía al no disponer de ICP?

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#352800
karrotto escribió:Buenas a todos,

Mi pareja a alquilado un local que tiene contratada una 2.1A, por lo que no tiene maxímetro, pero para mi sorpresa, en lugar de ICP tiene unos empalmes. La caja del ICP está con su precinto correspondiente, pero por dentro solo están los empalmes. Estoy planteándome bajar la potencia contratada desde 13,85 hasta unos 10 kW aprox, en tal caso habría algún problema con la compañía al no disponer de ICP?

Un saludo.

Has mirado si tienes contador por telegestion? Estos no llevan ICP... No hay ICP tampoco en el cuarto de contadores?

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
por
#352805
Kyle_XY escribió:
karrotto escribió:Buenas a todos,

Mi pareja a alquilado un local que tiene contratada una 2.1A, por lo que no tiene maxímetro, pero para mi sorpresa, en lugar de ICP tiene unos empalmes. La caja del ICP está con su precinto correspondiente, pero por dentro solo están los empalmes. Estoy planteándome bajar la potencia contratada desde 13,85 hasta unos 10 kW aprox, en tal caso habría algún problema con la compañía al no disponer de ICP?

Un saludo.

Has mirado si tienes contador por telegestion? Estos no llevan ICP... No hay ICP tampoco en el cuarto de contadores?

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


El local es un bajo y el contador está fuera cerrado con llave. Me imagino entonces que estará ahí.
Avatar de Usuario
por
#352808
pues casi seguro que es lo que te dice Kyle... el "ICP" esta integado en el contador...
por
#352811
A la potencia que tienes contratada (13.856 W) le corresponde un ICP de 20 A.

Si quieres bajar de 10 kW para contratar en tarifa 2.0A tienes que acogerte a los escalones normalizados, y el más próximo a 10 kW es el que corresponde al ICP de 10 A, que son 6.928 W. O sea la mitad de lo que tienes ahora.

El problema no está en que ahora tengas ICP o no lo tengas, el problema es que cuando reduzcas potencia y cambies de tarifa si que te lo van a poner (me da igual que sea mediante ICP propiamente dicho o limitado por contador).

Así que mucho cuidado ya que 10 A por fase puede ser realmente muy poco.

Un saludo. Emilio Carrasco
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro