Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#361280
Buenas Gente!

Estoy desarrollando el proyecto de iluminación exterior de una plaza. He estado buscando temas antiguos para resolver mis dudas sin necesidad de daros la brasa :-) pero sigo con dudas.

La iluminación proyectada esta constituida por luminarias LED con una potencia total de 910 W. El esquema de la instalación de enlace es el correspondiente a dos usuarios alimentados desde una misma acometida (iluminación interior iglesia, iluminación exterior de la plaza).

DERIVACIÓN INDIVUDUAL

He dimensionado la DI monofásica, y he obtenido los siguientes resultados para los distintos criterios de dimensionamiento:

-sección mínima del conductor por intensidad máxima admisible

I=P/U·cosfi = 910/230·1 = 4 A

Teniendo en cuenta que la intensidad de la linea calculada es de 4 A, que vamos a emplear conductor multipolar de cobre, aislamiento tipo XLPE2 (monofásica), y que la instalación será enterrada (D), obtenemos una sección del conductor de fase de 6 mm2, cuya intensidad admisible es de 53 A y por tanto, superior a la intensidad de linea de cálculo.

-sección mínima del conductor por caída de tensión máxima admisible

En derivaciones individuales en suministros para dos usuarios alimentados desde un mismo lugar, en que no existe LGA la caída máxima de tensión será del 1,5%.

%AU = (2·ro·L·P)/(U·S) = (2·0,0227·36·910)/(230·6) = 1,08 < 1,50% CUMPLE

SELECCIÓN DEL FUSIBLE DE PROTECCIÓN DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL

Tipo de fusible

Dado que el fusible se utiliza para proteger a una linea eléctrica, deberá ser del tipo gG.

Calibre del Fusible (Intensidad nominal)

Para la selección de la intensidad nominal y intensidad de funcionamiento para un fusible tipo gG de protección de la CPM se emplean las siguientes expresiones:

I_LINEA <= In <= 0,90·I_ADM ---------> 4 <= In <= 0,90·53. ---------> In = 16 A

I_cf <= 1,45·I_adm. ---------> I_cf <= 76,85 A
I_cf =1,60·In. ---------> I_cf = 25,60 A
25,60 < 76,85 A ---------> CUMPLE a sobreintensidades

Poder de corte (comprobación a cortocircuito)

R = ro·L/S = 0,018· (36·2)/6 = 0,216 Ohm
Icc = (0,80·U)/R = (0,80 · 230) / 0,216 = 852 A

Is = K·S/raiz(t) = 143·6/raiz(5) = 383,71 A

Mis dudas son:

- ¿Es correcto el esquema elegido?
- No se como continuar en el cálculo del fusible de protección de la CPM. He leído que tengo que calcular If tara t = 5s según tablas de la norma une 60269/1 y compararlo con el valor de Is. El problema es que la tabla da valores de If en función de In, cuyo valor mínimo es de 63 A y en mi caso es de 16 A. ¿Como podría derterminar este valor?
- ¿Los cálculos que os he pasado los veis bien?


Lo primero de todo muchas gracias por vuestro tiempo
Un saludo
por
#361296
Hay una cosa que no me queda clara, cuando dices que hay alumbrado interior y alumbrado exterior, van ambos en el mismo contador o cada uno lleva su contador?

En mi zona la distribuidora es Endesa, la sección mínima en monofásico son 10mm2, y normalmente se instalan fusibles de 63A.

El fusible de la derivación individual es una protección, pero tampoco interesa que pueda saltar al la ligera. Para una DI de 6mm2 utilizaría un fusible de 32A, 40A como máximo. El IGA debe ser de 25A como máximo.

Para el cálculo de corriente hay que tener en cuenta que el alumbrado led no tiene un cos de phi 1.
Saludos
por
#361298
Muchas gracias Juan por tu respuesta.

1. Comparten acometida, pero tienen contadores, derivaciones individuales, etc independientes. La línea eléctrica de la iglesia está ya existente.

2. ¿Como puedo determinar el cosfi para el alumbrado led? Tenía entendido que se tomaba igual a 1.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#361359
wood escribió:¿Como puedo determinar el cosfi para el alumbrado led? Tenía entendido que se tomaba igual a 1.

Si conoces qué modelo se va a instalar, busca catálogos/documentación del fabricante y en las características vendrá el factor de potencia a considerar. Si no lo conoces procura tomar uno por analogía.
Avatar de Usuario
por
#361524
Adjunto la captura de lo que da como resultado ACIEBT02 con tus datos (salvo error u omisión al introducirlos):

captura.png
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#361544
No consigo cumplir el criterio por intensidad de cortocircuito para el cálculo de sección de la DI. He leído otros post antiguos del foro, y seguido la guía técnica de aplicación del REBT, y obtengo lo siguiente:

Imagen

No se si estaré haciendo algo mal, o directamente este criterio no debe tenerse en cuenta en el dimensionamiesto de la linea.

Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#361546
Se tiene que cumplir que :

1) poder de corte fusible > Iccmax (intensidad de cortocircuito en el inicio de la línea)

2) Iccmin (intensidad de cortocircuito al final de la línea) > Im (intensidad de fusión del fusible al alcanzar el instante tm)

3) tmin (tiempo mínimo que el conductor ha de soportar la intensidad Im) > tm (tiempo de fusión del fusible según su curva I^2·t, que se considera aprox. constante)

Los valores de fusión del fusible a los 5 segundos (Im a 5 segundos, también denominada If5 en el caso de fusibles) en función del calibre nominal In son los siguientes:



_______________________

Comprobaciones:

1) PdC > Iccmax ----> No expones (a no ser que lo haya pasado por alto) ningún dato sobre Iccmax, que suele facilitarlo la Cía.

2) Iccmin > Im (o If5)

Si tu protección tiene una calibre provisional de 16 A, la If5 que le corresponde, según la tabla anterior, es de 90 A. Luego 852 A > 90 A

3) tmin > tm

Como aproxidamente se cumple que I ^2 · t = cte., tendremos que

tm = cte / Iccmin ^2 = 5 · 90 / 852 ^2 = 0,00062 s

Por otro lado, tmin = (k · S / Iccmin) ^2 = (143 · 6 / 852) ^ 2 = 1,01 s

Luego 1,01 s > 0,00062 s

La sección provisional de 6 mm2 y la protección provisional de 16 A se podrían dar por válidas (a expensas de comprobar el 1er requisito).
por
#361558
Hola de nuevo, me surgen las siguientes dudas:

1. En la captura que adjuntaste del resultado de ACIEBT02 resulta un fusible de 25 A, y una ICCmin de 634 A, que difiere del resultado obtenido numéricamente de un fusible de 16 A y una ICCmin de 852 A. ¿A que se debe la diferencia?

2. A la hora de determinar el diámetro del tubo de protección de la DI enterrada, no se si guiarme por la ITC BT-15 (DER.IND) o la ITC-BT-09 (alumbrado exterior). Aunque se trata de una instalación de alumbrado exterior, no es una red de alumbrado de calle con farolas, si no de iluminación de una plaza con proyectores y luminarias led (iluminación principalmente ornamental). Según la ITCBT-15 el diámetro ext del tubo seria de 40 mm, mientras que en la ITCBT-09 hace referencia a un diámetro interior mínimo de 60 mm.

gracias de nuevo

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro