Buenos días,

Tengo una duda al interpretar la ITC BT 28. ¿Para un edificio considerado como consultorio médico con más de 50 personas, es necesaria la instalación de un suministro de reserva?

Me surge la duda debido a que en la norma indica que las clínicas y centro de salud siempre tienen que llevar suministro de reserva, pero no se si un consultorio médico se puede considerar como tal.
Un saludo y muchas gracias.
por
#372119
Los consultorios médicos estan incluidos en la itc-28, en locales de reunión, trabajo y usos sanitarios y si la ocupación es superior a 50 personas. Que ocurre en lo referente alsumimistro complementario si la ocupación esta entre 50 y 299 personas, pues que no es necesario. Y si la ocupación es superior a 300 personas, eso implica suministro de socorro, tal como recoge la itc-28 en apartado 2.3 por ser el consultorio médico un local de uso sanitario.