Buenas tardes.

Alguien me podría confirmar qué valor es el máximo para la puesta a tierra de herrajes en un CT?

Puede ser 10 ohm?

Gracias.
por
#43103
Se consideran adecuadas resistencias de p.a.t. no superiores a los siguientes valores recomendados:

RESISTENCIA A TIERRA (Rmax en Ohmios)

Tomas de tierra del neutro en:


- Proximidades de central generadora 5

- Proximidades de C.T. 5

- 200 m últimos de derivación de la red 5

Tomas de tierra del Neutro en general 2
Tomas a tierra de edificios (BT) 37
Tomas de tierra de columnas y apoyos accesible 5
Tomas de tierra de descargadores y autoválvulas 10
Otros valores de p.a.t., podrán ser válidos si las tensiones de paso y contacto, y las tensiones transferidas no pueden ser peligrosas.

Se medirá la tensión de paso y contacto, comprobándose los valores obtenidos con los máximos admisibles.