Hola. Alguien sabe cómo se cálcula la puesta a tierra de un tanque de acero de 24m de diámetro, para almacenamiento de productos petrolíferos??

No puede ser con picas de cobre, porque el acero así se corroe.
Avatar de Usuario
por
#49247
para eso existen picas de acero galvanizado y el conductor de unión picas/tanque pues también de acero galvanizado. el calculo es exactamente igual. determinas la resistencia a tierra que necesitas y el calculo es igual