Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
Avatar de Usuario
por
#173887
Tengo el tema del gas algo descuidado, y ahora tengo una duda con un proyecto de viviendas adosadaS, con planta baja y planta primera.
Las calderas de gas las han situado en la terraza de la planta baja, en el exterior.
¿creeis que es necesario conducir la evacuación a la cubierta de la planta 1, o puede verter directa sin nada, puesto que se encuantra en un local exterior?.

Gracias por la ayuda.
por
#173903
Hola compañero, creo que puedes hacer directamente la expulsión de gases, bien con tramo vertical con sombrerete o bien horizontal pero con deflector. La distancia que tienes que guardar desde la salida de humos a cualquier abertura (hueco de ventilación, puerta, ventana) es de 40 centímetros.
Avatar de Usuario
por
#174346
Gracias por la respuesta colega.

Vaya, me gusta la palabra colega, utilizada entre colegas... :saludo
por
#174361
rafelet01 escribió:Gracias por la respuesta colega.

Vaya, me gusta la palabra colega, utilizada entre colegas... :saludo


De nada coleguilla, jejejeje :brindis
Avatar de Usuario
por
#174373
Además de lo que dice el reglamento de gas, esta la IT 1.3.4.13 CHIMENEAS del RITE, mira el último parrafo, hay dos excepciones, creo que una de ellas es la tuya.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro