Hola a tod@s:

En primer lugar me gustaría dar la gracias a toda la gente que escribe y gestiona este foro ya que es de gran utilidad.

Acabo de comprar un piso ático que dispone de una terraza-solarium privada que linda con azotea común y centralización de contadores de gas. El problema es que han utilizado la parte interior del murete de mi azotea para instalar tanto la acometida general de gas natural, como las individuales a los abonados. Yo creo que estas deberían transcurrir en todo momento por zonas comunes, pero ¿ existe alguna normativa que indique eso?.

¿Tengo derecho a reclamar que dichas conducciones se desvíen por las zonas comunes?

Agradecería cualquier comentario que me sirva para aclarar este tema, pues ando algo agobiado sin saber sin tengo razón o no, y como plantear la posible reclamación. Gracias de antemano.
por
#30517
hola

segun ICG07.- dice que Las tuberias de la instalacion comun e igual indicidualaes deben de discurrir por zonas comunitarias del edificio.Pero si en algun tramo de instalacion no se puedan cumplir estas condiciones , los conductos habran de ir con vaina o alojados en conductos.

No encuentro ningun impedimento a que puedan pasar por zona privada , si la constructora ha documentado bien la imposibilidad de hacerlo por zonas comunitarias.

creo que no hay lugar a reclamacion por el paso pero si si no van envainadas o dentro de conductos tecnicos.

saluditos
Avatar de Usuario
por
#30550
si te puede ayudar mira aqui
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=4609&highlight=gas+fachada

me paso algo parecido, al final se hizo una reunion de vecinos y se ha modificado la ubicacion de la instalacion.
por
#30574
Gracias por vuestras respuestas.

El motivo de mi reclamación es precisamente ese, el que podría discurrir perfectamente por zona común, de hecho se desvía el recorrido por la fachada principal para entrar por azotea privada.

Como una imagen vale mas que mil palabras os adjunto un link para que veáis como ha quedado.
http://picasaweb.google.com/AGMilan/Azotea/photo#5129071001631864722

Como os comenté, creo que existe una solución sin tener que pasar por la azotea privada, y es que como la acometida viene por la medianera de la fachada principal cuando llega arriba puede discurrir por la parte de la azotea común al igual que las derivaciones hacia las viviendas.

Os agradecería vuestra opinión.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro