Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
Avatar de Usuario
por
#307316
Hola, tenemos un deposito aéreo de gasolina que la única manera de cargarlo es con un bomba.
Según el punto 7.1 de la IP04 dice: “Cuando la instalación sea exclusivamente para clase C, la carga o llenado de los tanques podrá ser forzada.”

La IP04 no habla de la carga de los productos de la clase B, pero si tenemos un depósito aéreo la única manera de cárgalo es con un bomba.
Lo hemos estado haciendo con bombas antideflagrantes, pero ahora viene uno de industria y nos dice que no se puede hacer.

Alguien tiene alguna idea de cómo justificarlo?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#307324
ASIC escribió:Hola, tenemos un deposito aéreo de gasolina que la única manera de cargarlo es con un bomba.
Según el punto 7.1 de la IP04 dice: “Cuando la instalación sea exclusivamente para clase C, la carga o llenado de los tanques podrá ser forzada.”

La IP04 no habla de la carga de los productos de la clase B, pero si tenemos un depósito aéreo la única manera de cárgalo es con un bomba.
Lo hemos estado haciendo con bombas antideflagrantes, pero ahora viene uno de industria y nos dice que no se puede hacer.

Alguien tiene alguna idea de cómo justificarlo?

Gracias


Si resulta de aplicación la MI IP-04... según Capitulo III de dicha Instrucción "los tanques deberán ser ENTERRADOS cuando se almacenen productos de la clase B".

En definitiva, salvo que me corrijas, me temo que para almacenar productos de la clase B no podéis tener un depósito aéreo.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#307326
Carlos, el tanque lo tenemos enterrados, pero aéreos por culpa de la concesionaria.

Es un poco complicado pero imagina el depósito esta dentro de un cubeto con techo y lleno de arena, por lo que el depósito está enterrado.
Entonces tenemos el problema que la carga está por encima de cota “0” y se tiene que bombear por que la mayoría de distribuidores no tiene bomba antiodeflagrante en sus camiones.

Tenemos varias de estas instalaciones, que supongo se derivaron de una confusión con la IP02 que si se puede hacer y ahora no se cómo justificar las.

Todo un lio, no?
Avatar de Usuario
por
#307331
ASIC escribió:Carlos, el tanque lo tenemos enterrados, pero aéreos por culpa de la concesionaria.

Es un poco complicado pero imagina el depósito esta dentro de un cubeto con techo y lleno de arena, por lo que el depósito está enterrado.
Entonces tenemos el problema que la carga está por encima de cota “0” y se tiene que bombear por que la mayoría de distribuidores no tiene bomba antiodeflagrante en sus camiones.

Tenemos varias de estas instalaciones, que supongo se derivaron de una confusión con la IP02 que si se puede hacer y ahora no se cómo justificar las.

Todo un lio, no?


:palm Pues si... menudo marrón que teneis encima...

El de Industria... ¿sólo se quejó por la descarga forzada? ¿o también puso mala cara por el tanque en ese extraño tipo de almacenamiento?

La verdad... no se como vais a hacer para resolverlo... porque el problema viene de la trampa de hacer en superficie un tanque enterrado...
Avatar de Usuario
por
#307352
El de industria no vio problemas con el tema del tanque enterrado de forma aérea ya que tiene por todos sus lados 50 cm de área.
El problema lo tenemos con la carga del tanque que dice que no puede ser forzada.

A ver si podemos encontrar una justificación !!!!!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro