Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
por
#368547
Buenas,
Estoy realizando el cambio de gas propano a gas natural de un horno industrial de 52kw.
Desde la entrada, por fachada, al horno hay una distancia de 20 metros. Actualmente se entra en la cocina a 1,7bar y el regulador de abonado está justo al lado del horno.
Para conservar toda la tubería debería dejar el regulador donde está el actual.
Mi pregunta es, actualmente no tengo acceso a la normativa,
¿a qué presión máx podría entrar en la cocina?
¿Podría entrar por ejemplo a 200 mbar y regular justo en el horno?
por
#374538
Trabajo como servicio de gas corporativo y recuerda que la seguridad es lo más importante al trabajar con gas natural, por lo que no debes tomar atajos y siempre seguir los procedimientos adecuados.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro