Hola a todos.
Estoy acabando un proyecto "adecuación de nave existente para taller de maquinaria agrícola", vamos es el concesionario de tractores John Deere.
Como la reforma es pequeña, y yo he tardado mas de la cuenta, pues ya están trabajando allí.
El pasado viernes fuí a contrastar los planos con la realidad, y cuando entro en la zona de almacen de recambios me encuentro con un depósito de gasoil de 2.000l y un generador de aire caliente,

ya casi instalados, bueno instalados y a falta de colocar las tuberías de aire por las pareces.
Tengo hecho todo el proyecto, de hecho, si no fuera por esto ya estaría en industria.
¿Que hago?
1. Lo entrego en industria, y yo no he visto nada.
2. Para simplificar podría poner solo en los planos que el depósito es de menos de 1.000l, pero aún así ya tengo mal la parte contra incendios porque me ha cambiado el nivel de riesgo.
3. Rehago todo el proyecto.
4. ?
Se admiten sugerencias.