Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
por
#291808
Muy buenas, antes de nada gracias por vuestras respuestas.

Dicho esto, os cuento. Tengo entre manos la legalización de un depósito de gasóleo de 15.000 litros de un colegio. Al parecer ha estado la OCA realizando la inspección reglamentaria y ha dicho que como el depósito es de mas de 3.000 litros necesita disponer de un dispositivo que evite el rebose durante la carga del mismo.

Mi pregunta es, ¿conocéis algún dispositivo, fácil de montar en un depósito enterrado, que cumpla esta exigencia?

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#292332
Para depósitos enterados tienes la válvula de sobrellenado. Es una mecanismo tipo “bolla” que impide que se sobre pase la capacidad máxima. Cualquier instaladora petrolífera te lo podrá hacer.

En depósitos aéreos puedes poner un avisador acústico que es mucho mas barato.
por
#294138
Buenas,

La IP03 indica "En los tanques con capacidad nominal superior a 3.000 litros, se instalarán dispositivos para evitar un rebose por llenado excesivo."
No dice que tipo de dispositivo, por lo que en principio puede ser cualquiera, desde avisador hasta boya en cualquier tipo de depósito, ¿ no ?