Hola;

Tengo que llenar el deposito del grupo electrogeno y como no llega la manguera del deposito tengo que instalar un depósito y la correspondiente bomba de trasiego.

El grupo electrogeno esta en cubierta y el deposito en planta baja.

Alguien podría informarme que normativa rige en la comunidad gallega y sobre todo que volumen de deposito limita que sea necesario realizar proyecto o una simple memoria tecnica.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#50776
No hay normativa autonomica, osea que rige el MI-IP-03, es decir

Gasoleo por debajo de 1000 lts no necesita nada.
Entre 1000-3000 lts memoria y certificado instalador.
Mas de 3000 lts proyecto y DO técnico competente.