Buenos días.

Realizo esta consulta a nivel usuario, puesto que no soy Ingeniero de Telecomunicaciones y a nivel profesional no es un tipo de instalación que trabaje, con lo cual estoy un poco pez.

El caso es que tengo un cliente que me ha hecho una consulta al respecto de una instalación de teleco de un conjunto de unifamiliares. Por lo visto las arquetas, cuando llueve, se llenan de agua y no tienen drenaje en la parte inferior. La instalación, por lo que me ha contado, no funciona en condiciones cuando se da esta circunstancia. Las arquetas deben disponer drenaje inferior o el cable debe tener unas características especiales? Es esta la causa del mal funcionamiento?

También me ha comentado que comparte arqueta con la instalación de alumbrado público. Aquí, entiendo que si que puede ser una de las causas de la anomalía, si no se guardan las distancias mínimas que exige el REBT. Además, todas las instalaciones de urbanización deben disponer de sus correspondientes zanjas y arquetas independientes, con lo que no entiendo porque esta no? Existe normativa especifica o Normas particulares de telefonica que indiquen que las arquetas de la instalación de telecomunicaciones debe ser exclusiva?

Un saludo. Gracias de antemano
Avatar de Usuario
por
#216643
La única referencia a normas técnicas de Telefónica (u otras operadoras) aparece en viewtopic.php?t=4093
La referencia es un tanto vaga, no sé si algún compañero podrá aportar algo más.
por
#217558
UNE 133100-1:2002. Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas.
UNE 133100-2:2002. Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y cámaras de registro.
por
#221800
Efectivamente tienes las normas UNE 133100, que prácticamente son una copia reducida de las propias de Telefónica.. La arqueta debería tener un pocillo de achique para evitar que se acumule agua.
Me parece que en el REBT es donde dice que tienen que llevar conducciones separadas, por lo menos establece las separaciones necesarias a los diferentes servicios pero por ahí se ve casa cosa...

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro