por themasterplanoasis
- 06 Nov 2012, 12:24

-
Perfil básico de usuario
themasterplanoasis
- País de residencia (+comunidad autónoma):
- Rango: Su primera vez
- Mensajes: 1
- Registrado: 06 Nov 2012, 12:09
- Estado: No conectado (últ. visita: 21 Nov 2012, 16:03)
- Puntos por aportaciones: 0
- País de residencia (+comunidad autónoma):
- 06 Nov 2012, 12:24
#311651
Buenas
Tengo entendido que para la red de dispersion se colocan registros de paso cada 15m, pero el R.D 346/2011 dice que para la canalizacion secundaria en sus tramos comunitarios se utilizaran como mínimo 4 tubos. Luego dice que para la distribución o acceso a las viviendas en edificaciones de pisos, se colocará en la derivación un registro de paso tipo A (ver apartado 5.10 de estas especificaciones técnicas) del que saldrán a la vivienda 3 tubos de 25 mm de diámetro exterior, con la siguiente utilización:
a) Uno para cables de pares o pares trenzados y para los cables de fibra óptica.
b) Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
c) Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.
Para el caso de edificaciones con un número de viviendas por planta inferior a seis o en el caso de viviendas unifamiliares, se podrá prescindir del registro de paso citado, por lo que las canalizaciones se establecerán entre los registros secundario y de terminación de red mediante 3 tubos de 25 mm de diámetro, o canales equivalentes con tres espacios delimitados, cuya utilización será la indicada en el párrafo anterior. Esta simplificación podrá ser efectuada siempre que la distancia entre dichos registros no supere los 15 metros; en caso contrario habrán de instalarse registros de paso que faciliten las tareas de instalación y mantenimiento.
Todo esto me lleva a una confusion y a preguntar:
Los tubos desde el RS al RTR si no se colocan registros de paso son 4 o 3 ?
Si tengo en una planta un RS, de un lado del registro tengo 3 viviendas y del otro lado otras 3, la distancia desde el RS a estas no supera los 15m, debo poner un registro a cada lado ??, este debe ser de tipo A?? este registro recibira 4 tubos y luego dipondra a cada vivienda de 3 tubos ??
Saludos y gracias
Tengo entendido que para la red de dispersion se colocan registros de paso cada 15m, pero el R.D 346/2011 dice que para la canalizacion secundaria en sus tramos comunitarios se utilizaran como mínimo 4 tubos. Luego dice que para la distribución o acceso a las viviendas en edificaciones de pisos, se colocará en la derivación un registro de paso tipo A (ver apartado 5.10 de estas especificaciones técnicas) del que saldrán a la vivienda 3 tubos de 25 mm de diámetro exterior, con la siguiente utilización:
a) Uno para cables de pares o pares trenzados y para los cables de fibra óptica.
b) Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
c) Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.
Para el caso de edificaciones con un número de viviendas por planta inferior a seis o en el caso de viviendas unifamiliares, se podrá prescindir del registro de paso citado, por lo que las canalizaciones se establecerán entre los registros secundario y de terminación de red mediante 3 tubos de 25 mm de diámetro, o canales equivalentes con tres espacios delimitados, cuya utilización será la indicada en el párrafo anterior. Esta simplificación podrá ser efectuada siempre que la distancia entre dichos registros no supere los 15 metros; en caso contrario habrán de instalarse registros de paso que faciliten las tareas de instalación y mantenimiento.
Todo esto me lleva a una confusion y a preguntar:
Los tubos desde el RS al RTR si no se colocan registros de paso son 4 o 3 ?
Si tengo en una planta un RS, de un lado del registro tengo 3 viviendas y del otro lado otras 3, la distancia desde el RS a estas no supera los 15m, debo poner un registro a cada lado ??, este debe ser de tipo A?? este registro recibira 4 tubos y luego dipondra a cada vivienda de 3 tubos ??
Saludos y gracias