Hola,

estoy calculando la red de recogida de aguas pluviales de una urbanización de Lleida y me encuentro con un dilema.

Por una parte, el el documento de salubridad del código técnico, en el Apéndice B aparece un mapa pluviométrico de la península donde dice que Lleida tiene una intensidad pluviométrica de 70 mm/h, ya que sería la isoyeta 30 i la zona B.

En cambio, calculando la intensidad pluviométrica según los documentos de la dirección general de carreteras me da por cálculo unos 6 mm/h teniendo en cuenta un periodo de retorno de 500 años (exagerado, pero era para ver qué límite superior de salía).

Alguien sabe algo? Gracias
por
#43672
No te puede dar I= 6mm/h en un periodo de retorno T= 500 años, repasa los datos.