Temas relativos a urbanización o cuestiones correspondientes a PGOUs o similares
Avatar de Usuario
por
#267046
Hola a todos, necesitaría las normativas y los datos relativos a las distancias y paralelismos reglamentarios entre las redes de abastecimiento y saneamiento, y los demás servicios.
Es decir, por ejemplo en el REBT-ITC-06 dice que una red de BT tiene que estar separado como mínimo 20 cm y estar por encima de una canalización de agua.
Pues lo que quiero es las distancias entre las canalizaciones de agua y las demás:
Agua - Red BT, Red MT, Red AT, Telecomunicaciones, gas...

Un saludo :saludo
por
#269313
[url]Normas de abastecimiento del CYII
http://www.cyii.es/cyii.es/web/atencion ... ormas.html[/url]
Pág. 36:


Servicio Separación en planta Separación en alzado
cm cm
Alcantarillado 100 100
Gas 50 50
Electricidad-alta 30 30
Electricidad-baja 20 20
Comunicaciones 30 30