Foro para temas que no queden encuadrados en el resto de foros de esta categoría
por
#228028
Buenas, estoy realizando el proyecto de adaptación de un almacén que dispone de dos muelles de carga y un acceso a otra nave contigua del mismo propietario para almacén de productos químicos APQ1 ( recipientes moviles ), y me ha surjido una duda con los dos muelles de carga, el propietario quiere conservarlos, pero segun la ITC las aperturas al exterior del almacén deben ser resistentes al fuego, algo que yo dudo de las puertas de los mismos ( son plasticas de tipo persiana), con lo cual las soluciones que se me ocurren son:
1- Tapiar dichos muelles de carga con fabrica de bloque de hormigón para que resista la carga de fuego y dejar como unico acceso al almacen el acceso a la nave contigua.
2- Realizar una pequeña sala de carga y descarga ( dejar los muelles ) y levantar un muro de separación de fabrica de bloques de hormigón con los necesarios accesos a la zona de almacenaje protegidos con puertas resistentes al fuego RF 60 min, (es decir compartimentar el almacén en dos: zona almacén, zona muelles de carga).
¿Que opinais vosotros? ¿ Existe alguna otra solución constructiva? ¿existen puertas para muelles que sean resistentes al fuego?
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#229433
Contenido
Este mensaje sin fotos (o planito) no vale nada. ;) :mrgreen:

Desconozco la normativa al detalle, pero de entrada, se me ocurre que si el cliente quiere conservar los muelles y tú le propones tapiarlos, mal empezamos. :doh :cunao

No acabo de ver muy claro cómo es la opción nº 2. ¿Estás hablando de habilitar en la zona "almacén" nuevos muelles de carga, y sectorizar esta zona respecto a la estancia de los muelles originales? ¿Tienes espacio suficiente para el resto de locales/oficinas? ¿Qué más hay en esa nave? (repito: no estaría de más que colgases un pequeño esquema del local :usuario ).

Por otra parte, pídele información al cliente del proyecto constructivo original de la nave. Es posible que allí encuentres la justificación de las características de los muelles (si cumplen la exigencia). También intentaría contactar (a través del cliente) con el instalador de dicho sistema, y preguntarle por el tema. Yo suelo hacerlo para casos como éste; y a veces funciona. :brindis
por
#229861
La normativa dice que cualquier apertura al exterior del almacén debe de poseer puertas resistentes al fuego, para poder realizar la legalización del almacén, por lo cual lo de decirle lo de tapiar los muelles, además en la nave anexa que también es suya dispone de suficientes muelles.

Respecto a la segunda opción,una aclaración,
son dos naves juntas:
nave1 compuesta de oficinas + almacén+ muelles de carga
nave 2 compuesta de almacén y dos muelles de carga

La comunicación entre ambas naves se hace a través de una puerta que si dispone de resistencia estructural al fuego.

La nave en cuestión es la nave 2, yo tengo intención de decirle al cliente que dividimos esa nave en dos mediante un muro (dos sectores de incendio), y para acceder a ambos sectores de incendio una puerta cortafuegos, asi podemos conservar los muelles y realizar la legalización, puesto que quedaria el almacen apq totalmente cerrado al exterior, y solo los accesos al mismo se podrian realizar a través de puertas
cortafuegos

Respecto a lo de pedir información ya lo he echo, pero sigo esperando a que me la de, pero por adelantar trabajo ( posibles soluciones ) realice esta consulta

Un saludo
por
#360164
Buenas tardes.

Tengo una duda. Queremos hacer una sala para almacenamiento de etanol e isopropanol. Esa sala será de unos 20 metros cuadrados y se quiere construir en el interior de una nave de 800 metros. Una de las paredes de la sala será la de la propia nave. Se quieren almacenar unos 3000 litros. Debido a esto y a que son líquidos inflamables debo seguir la ITC-APQ1.
Estructura R-120
Techos y paredes EI-120
Aberturas EI2-C60
Según el Articulo 53 como Sistemas de Protección contra incendios ha de tener extintores y Bocas de Incendios ( estas últimas solo a partir de 50 m3)
Recubrimiento del suelo y los primeros 100 mm de las paredes con producto de estanqueidad y resistente a la corrosión.
Pendiente en acceso para evitar derrames fuera del recinto.

Mi duda es, ¿cómo puedo construir esa sala? Me refiero a qué se os ocurre para que salga lo más económico posible y cumpla con la normativa.
A mi se me ocurre usar bloques de hormigón prefabricados para las paredes y enfoscado. Luego añadirle alguna pintura para conseguir REI120. La puerta ponerla sobreelevada unos 100 mm para el tema de hacer la pendiente de acceso. El suelo y los primeros 100 mm de las paredes con algún producto para estanqueidad y resistente a la corrosión. Pero para el techo no se me ocurre nada. ¿Alguna solución?

Por otra parte, indica la norma que debe existir ventilzación natural o forzada, ¿puedo abrir huecos en la pared existente de la nave y poner rejillas de ventilación natural?

Para la instalación eléctrica, seguimos en REBT para el caso de atmósferas explosivas. Pongo luminarias ATEX y el interruptor también ATEX. ¿Vale con eso?

Un saludo y muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#360905
Buenas,

Para solucionar problemas relacionados con APQ's e incendios existen unas barreras de contención (Para muelles de carga, puertas de vehiculos o personas). Cuyo fin es principalmente retener los líquidos contaminantes en caso de vertido o incendio.

En la última APQ es obligatorio tener sistemas de contención para retener dichos líquidos. Para poder cumplir con ambos requisitos seguramente sería necesario hacer algo más.

Saludos!!