Calidad y evaluación ambiental, costas, desarrollo rural, y trámites o procedimientos similares al respecto
por
#238156
Estamos realizando el proyectos de instalaciones de la ampliación del puerto de Nouadhibou (Mauritania). Necesito saber el consumo y calibre de las acometidas que se suelen instalar a estos buques. El diseño supone dos buques ro-ro y dos buques de 110 metros de eslora, 16,5 metros de manga y 7 metros de calado.
Avatar de Usuario
por
por
#242481
Antonio Alé escribió:¿Qué pasó finalmente con viewtopic.php?f=11&t=28889 ?

Ya te he contestado

Para el proyecto de Mauritania se hizo un estudio bastante detallado a partir de las precipitaciones diarias que saque de las estación metreológica. La verdad es que se hizo un estudio bastante detallado. Finalmente se adoptó una intensidad de lluvia de 0.0255 l/s·m² y se hicieron cálculos para 5, 10 y 15 años de retorno.
Palabras clave
Temas similares