En muchas EDAR mucho mas grandes que esa no tienen (o las tienen quitadas) rejas de gruesos, pero si te hace ilusión se lo puedes poner. Otra cosa son las rejas de finos o tamices rotatorios, esos son indispensables, pero en algo tan pequeño como lo que planteas igual te sale mejor meter una bomba tipo piraña o un muncher antes de bombas... y por lo demás te darás cuenta que los números para dimensionar la "planta" no te van a salir lógicos para un caudal tan pequeño. Ten en cuenta que una EDAR completa de las mas pequeñas puede tratar 30 litros/segundo y lo que planteas solo trataría 8 litros/segundo. Tienes que cambiar de concepto para algo tan chiquitín.
Vete al punto gordo y trata el agua solo para eso, no tiene sentido económico un desbaste/desarenado/desengrasado/decantación primaria/biológico/decantación secundaria/ + linea de fangos... para tratar 8 litros/segundo.
Vete al punto gordo y trata el agua solo para eso, no tiene sentido económico un desbaste/desarenado/desengrasado/decantación primaria/biológico/decantación secundaria/ + linea de fangos... para tratar 8 litros/segundo.