KTURKK escribió:Hola. Buenas tardes,
Tuvimos que hacer una reparación en uno de los colectores de agua de la red.
Situación como estaba: DOBLE T (Tubo de 6" y 2 salientes mediante injertos tubo de 2 1/2") - CAP (agujereado, en lugar de utilizar una reducción estaba colocado un cap) - tubo de 2 1/2" - Brida unión.
En las soldaduras de los dos injertos perdia mucha agua. Ahora se descosión la soldadura por el CAP (ya que no tenemiamos en ese momento una reducción de 6 a 2 1/2 ni cap, se cortó el tubo en el otro lado, se preparó la pieza y se montó.
Soldadura a tope (mediante achaflanado extremos de piezas soldadas) con una primera pasada con electrodo y soldadura mediante argón.
Mi pregunta es: ¿Qué tratamiento se puede realizar a la soldadura de los injertos?
Siento no poder ayudarte, pero, qué es un CAP?