Cuestiones relativas a máquinas, motores, piezas, componentes, tecnologías de fabricación, etc.
Avatar de Usuario
por
#322998
Buenos días a todos,

Mi consulta es la siguiente, hemos realizado una instalación de un polipasto con capacidad para 2000 kg, con lo que hemos montado una viga carrilera soportada por una estructura pequeña. Una vez instalado, le hemos dado los siguientes documentos al cliente, el marcado CE del polipasto, test eléctrico de este, planos y documentación técnica, aparte de esto hemos hecho pruebas de carga y calculo estructural por una empresa consultora, y después de todo esto Atisae nos ha pasado la certificación de toda la instalación, por una parte estructura y equipo. Mi duda es cuando el cliente me pide el marcado CE de la instalación completa, nosotros lo consultamos y nos dicen que no hay ninguna normativa que abarque estructura y polipasto. No sé si con lo que le hemos dado sobra legalmente.

Gracias por todo.