Hola a todos los usuarios .
Estoy tratando de justificar que en el caso de un accidente las paredes y techos de un local que contiene un compresor para recarga de botellas en un centro de buceo , sean capaces de soportar el impacto , como se especifica en el RD 366/2005 , artículo 14 , cunado están colocados bajo lugares habitados

¿ Puede alguno de ustedes indicarme el procedimiento de cálculo o las medidas de protección ?

Muchas Gracias
Avatar de Usuario
por
#133138
Mas que soportar, lo que tienes que demostrar es al menos una pared ceda, y dirija hacia ese hueco la explosión.

Saludos
por
#134193
:brindis

Muchas gracias por la idea .