compresor se queda sin aceite
saludos,mi problema es el siguiente:
revisando una instalacion de aire acondicionado de un barco de r22 encontre que despues de arrancar el compresor al poco tiempo el aceite que antes de arrancar estaba a tres cuartas partes del visor,iva menguando hasta verse a penas solo el barboteo.procedi a cambiar el separador de aceite,cambiar filtros secadores,limpiar el circuito frigorifico y volver a cargar con r 22 pero el problema persiste.es un compresor semihermetico condesado por agua de mar. las presiones y consumos son correctos si podriais ayudarme.agradecido de antemano
nota:el compresor vuelve a recuperar el aceite al cabo de unos minutos de estar detenido
por
#173860
Es normal que el aceite baje tras el arranque. La comprobación del nivel de aceite lo debes hacer con compresor parado.

;)