- 15 Jun 2012, 15:50
#304055
Hola a todos
Os agradeceria comentarios para determinar el valor de FP = Máxima fluctuación de volumen presente en litros.(*)
CR = Capacidad del recipiente en litros. CR>1,25 FP
(*) La fluctuación de volumen máximo debe tener en consideración tanto las oscilaciones posibles a consecuencia
de reparaciones o intervenciones en distintos servicios que puedan requerir el vaciado simultáneo, como las
variaciones de volumen producidas en servicio normal para lo cual se deberá tener en cuenta el número total de
evaporadores, sistema de desescarche y válvulas automáticas de cierre (sólo líquido o líquido y aspiración).
Esto aparece así definido en la última hoja "Medidas de seguridad adicionales" del Libro registro definido en la IF-10 del RD 138/2011.
Gracias por vuestra ayuda.
El foro y la web de soloingenieria están geniales.
Saludos.