Valvula de seguridad en deposito de aire comprimido (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
por
#96787
Saludos

Por cierto que hay un error que ocurre con frecuencia que es poner válvulas de arresto o de mantenimiento ningún tipo para "hacerle mantenimiento" a la válvula de seguridad.

La válvula de seguridad debe ir directo al tanque o pulmón. Deseable es que la válvula de seguridad tenga un mecanismo manual para comprobarla y para operarla manualmente si fuera el extraño y extremo caso.

Debe tener la capacidad de desalojar el volumen máximo posible de los compresores (ojo con compresores que trabajen en cascada) y su presión nominal debe estar por encima de la presión normal de la red pero atento que no quede muy cerca de la presión máxima del tanque o pulmón

Saludos desde Venezuela
por
#307067
Youtube el mismo problema y encontré estos dos documentos que lo explican a la perfección.

Para la selección:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos ... tp_510.pdf

Para determinar el diámetro:
http://www.zaes.es/CASTELLANO/TABLAS%20 ... LVULAS.pdf

:cool2