Página 1 de 1

Re: Calculo tuberías

NotaPublicado: 11 Nov 2009, 12:19
por laugartomosa
Hola!! una pequeña duda, he usado la página de totaline para dimensionar conductos pero ahora quiero saber el caudal necesario de refrigerante. como puedo calcularlo?? mi refrigerantes es el 404a

Re: Diagrama para cálculo tuberías refrigerante R404a

NotaPublicado: 17 Nov 2009, 16:58
por ito
Esas son las dudas que nos salen cuando estamos a punto de acabar y no es más que falta de práctica.
Si ya estás con las tuberías, quiere decir que ya has seleccionado compresor, evaporador, condensador, y resto de accesorios.
Para haber llegado a eso has tenido que partir de unas potencias.
Bien, por ejemplo necesitas un evaporador de 4327W. Seleccionas de catálogo uno que te de 4500W.
Esos 4500W están referidos a unas condiciones. En el evaporador la P es constante (+ó-). Sabes las condiciones de entrada y de salida (ves las tablas de termo). Pues aplicas 4500=Q=m(prima)·(hs-he). Despejas la mprima y listos.
Suerte.
:brindis