Página 1 de 1

Barriles de cerveza

NotaPublicado: 24 Feb 2009, 19:32
por ALC_I+G
Hola, estoy un poco verde (o mucho) en el Reglamento de Aparatos a Presión, y más ahora que hay un Reglamento Nuevo, pero..

Alguien me puede decir si necesita alguna legalización la instalación a realizar en un Bar-Restaurante cuando se montan baterías de barriles de cerveza para varios tiradores?

Iba a leerme el nuevo reglamento pero si me podeis echar una mano igual solo lo leo en caso de insomnio :-)

Re: Barriles de cerveza

NotaPublicado: 13 Mar 2009, 18:07
por MPa
La instalación de las botellas de CO2 (equipos a presión transportables) mientras estén conectadas no necesitan legalización ni de Aparatos a presión ni de Almacenamiento de productos químicos.
Las tuberías de conexión para gases no peligrosos, mientras no excedan de DN32 no se clasifican como de categoría I con lo que según el anexo II del nuevo REP no requerirán ningún trámite.
Los bidones de cerveza no están incluidos como Equipos a Presión según 3.18 de la Directiva 97/23/CE si tienen PS*V menor de 500 bar.L que supongo que será el caso.
Por tanto, sin más datos, no creo que estén incluidos.