Página 1 de 1

Normas para instalar un compresor en una sala insonorizada.

NotaPublicado: 09 Mar 2009, 13:32
por Frigido
Buenos días a todos:
Reedito este hilo, ya que no me ha salido muy bien la pregunta.
Lo cierto, es que se pretende reubicar un compresor grupo compresor, de 7,5Kw, con un calderón de 500l, a una presión de 7,5bares, a una sala insonorizada, que esta por definir, y la duda, es si existe alguna norma que cumplir para el diseño de dicha sala, en cuanto a dimensiones, ventilación, seguridad, etc.
Machas gracias.
Saludos cordiales.

Re: Normas para instalar un compresor en una sala insonorizada.

NotaPublicado: 11 Mar 2009, 15:37
por mmmaite
Mírate la ITC-AP-17 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION REFERENTE A INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO.

Lo que tengas que cumplir, a nivel legalización industria, sale de esta ITC:
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/l ... p?idregl=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases ... 1988/17063

Y respecto a ruido, el CTE te puede ayudar:
http://www.codigotecnico.org/index.php?id=33

Suerte y sobre todo asesorate con el que te venda el equipo, seguramente sabe mucho más del tema que cualquier otro.