Re: Cálculo de pérdida de eficiencia de compresor reciprocante

Mejor en vez de privados, lo pones aquí, ya que así todos lo vemos y damos nuestras opiniones.
Pues sí, si se aumenta la presión el consumo eléctrico aumenta y al revés si se disminuye la presión, el consumo eléctrico disminuye.
Si te refieres a un compresor de un equipo frigorífico (a falta de más datos) que tengas mayor o menor consumo (respecto del nominal) será también indicativo de exceso de gas o falta de él (respectivamente). también no consume lo mismo un compresor nuevo que uno viejo. O que tengas el condensador sucio y esto eleve la presión de condensación y aumente el consumo eléctrico,... mil cosas. Si das más datos seguro que podemos dar con la pérdida de eficiencia.

Pues sí, si se aumenta la presión el consumo eléctrico aumenta y al revés si se disminuye la presión, el consumo eléctrico disminuye.
Si te refieres a un compresor de un equipo frigorífico (a falta de más datos) que tengas mayor o menor consumo (respecto del nominal) será también indicativo de exceso de gas o falta de él (respectivamente). también no consume lo mismo un compresor nuevo que uno viejo. O que tengas el condensador sucio y esto eleve la presión de condensación y aumente el consumo eléctrico,... mil cosas. Si das más datos seguro que podemos dar con la pérdida de eficiencia.