Página 1 de 1

Re: Cálculo de pérdida de eficiencia de compresor reciprocante

NotaPublicado: 29 Abr 2009, 17:21
por ito
Mejor en vez de privados, lo pones aquí, ya que así todos lo vemos y damos nuestras opiniones.
Pues sí, si se aumenta la presión el consumo eléctrico aumenta y al revés si se disminuye la presión, el consumo eléctrico disminuye.
Si te refieres a un compresor de un equipo frigorífico (a falta de más datos) que tengas mayor o menor consumo (respecto del nominal) será también indicativo de exceso de gas o falta de él (respectivamente). también no consume lo mismo un compresor nuevo que uno viejo. O que tengas el condensador sucio y esto eleve la presión de condensación y aumente el consumo eléctrico,... mil cosas. Si das más datos seguro que podemos dar con la pérdida de eficiencia.
:brindis

Re: Cálculo de pérdida de eficiencia de compresor reciprocante

NotaPublicado: 29 Abr 2009, 18:04
por savageraven
savageraven escribió:Buen día a todos,

Quisiera que alguien me indicara un método teórico para calcular la pérdida de eficiencia de un compresor reciprocante.

Tengo un compresor, cuyas especificaciones, cuando era nuevo, indicaban que entregaba 76.7 CFM, de eso ya hace más de 5 años. Hoy es muy obvio que ha perdido gran parte de eficiencia ya que el caudal es mucho menor, desafortunadamente no tengo como medir dicho caudal directamente ya que mi caudalímetro es de mucho menor rango, entonces necesito otra forma de medirlo sin tener que comprar un nuevo medidor.

Gracias,


Complementando datos:

Se trata de un compresor reciprocante de dos etapas para el suminstro de aire comprimido en un planta industrial. Ha perdido eficiencia, debido al desgaste de cilindros/pistones/anillos, nominalmente tiene que suministrar 76.7 CFM, pero ahora suministra mucho menos. Necesito medir o calcular el caudal actual para justificar la compra de uno nuevo.

Re: Cálculo de pérdida de eficiencia de compresor reciprocante

NotaPublicado: 29 Abr 2009, 18:43
por MPa
¿Qué tal una medida del tiempo y aumento de presión en los depósitos pulmones?
Ya se sabe P*V=P*V
No debe ser el mejor método pero se pueden realizar comparaciones a baja presión y a mayor presión para comprobar los distintos rendimientos, que obviamente se reducirán con dicha presión.