Página 1 de 1
Categoría para serpentín de vapor en depósito

Publicado:
28 Jul 2009, 19:59
por iscariote
Hola a todos.
Ando un poco confuso con un depósito de agua abierto que tiene un serpentín de vapor para calentamiento. A este serpentín llegaría vapor de la caldera a 8 bar, mi pregunta es si debo encajarlo como equipo a presión, solo por el hecho de llevar ese serpentín.
Re: Depósito con serpentín

Publicado:
28 Jul 2009, 21:25
por BECERRO
Hola compañero, entiendo que el depósito abierto no, pero los tubos de conducción de vapor son instalaciones pertenecientes a un generador de vapor que sí le afecta el reglamento de aparatos a presión. Me explico, esos tubos sí deben estar previstos como instalaciones auxiliares pero sólo para el generador de vapor que exista y no para el depósito que comentas. Saludos.
Re: Categoría para serpentín de vapor en depósito

Publicado:
28 Feb 2010, 13:32
por iscariote
Rescato el tema por si a alguién le interesa.
He estado investigando un poco, y por lo que he leido un serpentín de vapor sencillo compuesto por tubos con un colector en ambas cabezas usado para calentamiendo de agua, aceite, etc., se le aplicaría la Directiva 97/23 sobre equipos a presión y concretamente el cuadro II (si se usara para calentamiento de aire sería el cuadro VII).
La empresa para la que trabajo construye máquinas para el sector de la alimentación, y tenemos máquinas consistentes en balsinas o depósitos con este tipo de serpentín. Lo que no entiendo es, por qué si se usa para calentar aire se utiliza el cuadro 7 y si es agua el 2.