Hola!

Estoy calculando el aislante para una cámara frigorífica de frutas y verduras que trabajará a +5ºC. Mi duda es la siguiente, ¿cual debe ser el flujo calorífico máximo para el cálculo del aislante? Es que no he encontrado muy bien por donde guiarme.

Gracias. Un saludo.
por
#191282
Contesto yo igual por si acaso alguien lo necesita. Mirando en algún libro he visto que tomaba 9w/m2 asíque he tomado 8 para asegurarme de que me daba algo bajo. un saludo
por
#191284
9 es un valor muy bueno. Vas a perder mas por el suelo y la puerta.

Ten en cuenta, a tipo perogurllo, que dependes de la temperatura exterior, y sobre todo de la insolación.

Una doble piel para hacer una cámara ventilada por fuera te quitaría mucha insolación y mejoraria bárbaro. Nadie lo hace pero funcionaría de cojón.

SAlu2