Signficado de parámetro al elegir compresores frigoríficos

NotaPublicado: 01 Dic 2009, 17:56
por raveri
En este catalogo http://www.gelfredcompressors.com/GELPHA_2009.pdf

¿Que significa Pa y Pf en la columna de la Temperatura de condensación, por ejemplo en la página 12?

:saludo :saludo

Re: Seleccion de compresores frigoríficos

NotaPublicado: 01 Dic 2009, 19:14
por ito
No lo se, quizá P frigorífica y P absorbida.
De todas maneras, si los llamas, son muy amables, no creo que tengan problemas en contestarte.

Re: Seleccion de compresores frigoríficos

NotaPublicado: 01 Dic 2009, 19:29
por raveri
ito escribió:No lo se, quizá P frigorífica y P absorbida.
De todas maneras, si los llamas, son muy amables, no creo que tengan problemas en contestarte.


Eso pensaba yo, pero no tiene mucho sentido que la potencia absorbida disminuya al disminur la temperatura de Evaporación ¿ o si? es que estoy un poco obcecado.

Les llamaré mañana.

Re: Seleccion de compresores frigoríficos

NotaPublicado: 01 Dic 2009, 19:40
por rafelet01
Es potencia frigorífica y potencia absorbida, ambas en Watios.

A mayor temperatura de evaporación, mayor presión, y por lo tanto mayor masa de gas a comprimir.
A mayor masa, mayor potencia.

Saludos

Re: Seleccion de compresores frigoríficos

NotaPublicado: 02 Dic 2009, 08:32
por raveri
rafelet01 escribió:Es potencia frigorífica y potencia absorbida, ambas en Watios.

A mayor temperatura de evaporación, mayor presión, y por lo tanto mayor masa de gas a comprimir.
A mayor masa, mayor potencia.

Saludos


Efectivamente es eso, me lo han corroborado desde el departamento técnico de Gelpha.

El razonamiento erroneo que me planteaba yo era que a temperatura de evaporación mas alta, mayor presión y a igual presión de condensación menor trabajo de compresión.

Gracias a ambos.

Sin duda el Myolastan y la Refrigeración no son buenos compañerios. ;)

Re: Signficado de parámetro al elegir compresores frigoríficos

NotaPublicado: 03 Dic 2009, 17:02
por ito