Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
por
#197833
Buenas tardes, tengo una instalacion con una bomba de calor HITSA con recuperación, funcionando en modo calor de vez en cuando y debido a los múltiples arranques y paradas salta por diferencial de aceite, teniendo que invertir el ciclo para recuperar el aceite del circuito, mi pregunta es ¿sería conveniente instalar un separador de aciete en descarga? el equipo tiene 350KW de potencia.

Gracias de antemano!!!!!!!!
Avatar de Usuario
por
#198635
¿350 KW y sin separador de aceite?
¿los compresores no son de tornillo?
Todos los de tornillo llevan separador de aceite.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#211847
Hitsa - topair es un fabricante de equipos de climatización y/o enfriadoras de agua de potencias mas bien grandes. Cuando dispara el presostato diferencial de aceite, no siempre es por defecto de aceite...puede ser motivado por un fallo en la bomba de lubricación, fallo del propio presostato, etc. como creo que esta contrastado el escape de aceite del carter del compresor, poner un separador de aceite en la descarga no es mala idea, si fuese factible con las características del compresor.