Instalar separador de aceite en descarga en bomba de calor

Publicado:
02 Dic 2009, 21:12
por rickyruiz
Buenas tardes, tengo una instalacion con una bomba de calor HITSA con recuperación, funcionando en modo calor de vez en cuando y debido a los múltiples arranques y paradas salta por diferencial de aceite, teniendo que invertir el ciclo para recuperar el aceite del circuito, mi pregunta es ¿sería conveniente instalar un separador de aciete en descarga? el equipo tiene 350KW de potencia.
Gracias de antemano!!!!!!!!
Re: Seperador de aceite en descarga

Publicado:
02 Dic 2009, 21:52
por rickyruiz
Animo, necesito ayuda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: Instalar separador de aceite en descarga en bomba de calor

Publicado:
09 Dic 2009, 19:42
por rafelet01
¿350 KW y sin separador de aceite?
¿los compresores no son de tornillo?
Todos los de tornillo llevan separador de aceite.
Saludos
Re: Instalar separador de aceite en descarga en bomba de calor

Publicado:
28 Feb 2010, 19:53
por jorge.
Que refrigerante usa la enfriadora?
La enfriadora es de una marca comercial o es un equipo diseñado por un instalador?
Re: Instalar separador de aceite en descarga en bomba de calor

Publicado:
11 Mar 2010, 22:53
por roverman
Hitsa - topair es un fabricante de equipos de climatización y/o enfriadoras de agua de potencias mas bien grandes. Cuando dispara el presostato diferencial de aceite, no siempre es por defecto de aceite...puede ser motivado por un fallo en la bomba de lubricación, fallo del propio presostato, etc. como creo que esta contrastado el escape de aceite del carter del compresor, poner un separador de aceite en la descarga no es mala idea, si fuese factible con las características del compresor.