Página 1 de 1

Enfriar agua para proceso industrial: RITE ó RSF?

NotaPublicado: 04 Feb 2010, 09:26
por Lithium
Tengo entre manos un proyecto: una fábrica en la que tienen que enfriar agua para inyectarlo a unas máquinas que están a una determinada temperatura. Me llaman de una empresa de climatización que es la que va a montar el equipo: 2 enfriadoras, una de 200KW y otra de 125 KW. Ya os digo que no se trata de climatizar el local, sino enfriar agua para un proceso...

Mi duda es si se trata de una Instalación Térmica afectada por el RITE, o es una Instalación Frigorífica afectada por el RSF??

Saludos :saludo

Re: Enfriar agua para proceso industrial: RITE ó RSF?

NotaPublicado: 04 Feb 2010, 09:39
por MAZINGER
El RITE no se aplica a procesos industriales.

Re: Enfriar agua para proceso industrial: RITE ó RSF?

NotaPublicado: 04 Feb 2010, 09:41
por Lithium
Claro MAZI, si me he dado cuenta, además está respondido en otro hilo un poco más abajo, estaba intentando borrar el post, antes de que contestara nadie pero te me adelantaste y ya no puedo borrarlo :cabezazo :cabezazo

A ver si voy despertando que ya es hora :ein

Mis disculpas por la precipitación en postear... :saludo