Homologación de línea de vapor a prensas

NotaPublicado: 06 Abr 2010, 12:05
por Axadder
Buenos días:

Tengo ante mi la siguiente situación:

- Empresa con instalación de calderas de hace unos añitos (50-60 aproximadamente) y nos han encargado la homologación de las diferentes líneas (vapor, nitrógeno, aire comprimido, hidraúlicos, condensados y silicona) para la instalación de una nueva línea de prensas.

Mis preguntas son:

- ¿Nos pueden obligar a homologar "aguas arriba", es decir, hasta la caldera de generación de vapor? Por lo que tengo entendido, es una instalación un tanto antigua, y no queremos pillarnos los dedos ni quemarnos las retinas leyendo reglamentos.

- ¿Qué reglamentos tenemos que aplicar y para qué tipo de conducción? Entiendo que no se aplicarán los mismos en el caso del aire comprimido, ni el vapor, ni los aislamientos.


Muchas gracias compañeros. Sortearemos cervecillas a granel entre los participantes en este hilo. :fumeta :fumeta

Re: Homologación de línea de vapor a prensas

NotaPublicado: 06 Abr 2010, 12:16
por XIKE
Pues teniendo en cuenta que estás en alemania... las normas alemanas, de las cuales no tengo mucha idea. Entiendo que DIN y Ad-Merkblatter tendrán algo que decir. Pero entiendo que no te pueden pedir legalizar algo que ya es legal, no? se legalizaría en su día al abrir la fábrica con la normativa vigente entonces.

Si por lo que sea, han empleado la muy española táctica de cambiar todo sin legalizar nada y ahora les han pillado con el carrico del helao, en menudo fregao te has metido, porque seguramente no se cumplan los requisitos actuales ni en broma, empezando por la sala de calderas, siguiendo por la chimenea de la caldera y luego el resto de la línea de vapor. No se como andará el tema de distancias de seguridad e "incompatibilidades" del tipo meter vapor por salas eléctricas o pasos peatonales, pero seguro que la cosa estará chunga...

Danos mas datos, pero huele marron bastante oscuro.

Luis

Re: Homologación de línea de vapor a prensas

NotaPublicado: 06 Abr 2010, 14:40
por Axadder
Bueno, gracias por la pronta respuesta, LuisM, pero he tenido cambios en mis labores "proyectiles".

A saber:

- La empresa está en España, y las líneas de vapor y demás están homologadas y todo en orden. Por el tema administrativo/normativo está todo en orden.
- Mi labor es la modificación de una línea de vapor de baja ya existente.

Así que se resume todo a un problema de diseño de líneas de vapor, con lo que la pregunta simple y llana es: ¿qué normativa es la actual a seguir, tanto en diseño como en homologación, de líneas de vapor de baja?

Eso es todo, amigos, y un chachipunto para LuisM. ;)

Re: Homologación de línea de vapor a prensas

NotaPublicado: 06 Abr 2010, 19:25
por iscariote