Página 1 de 1

Legalización de inst. de aire comprimido y vapor de agua

NotaPublicado: 24 May 2010, 15:07
por Chicote
Muy buenas a todo el mundo, soy un novato que acaba de recibir su primera oportunidad laboral y me han encargado la legalización de dos instalaciones: una de aire comprimido y otra de vapor de agua. En el primer caso, P*V = 4000 bar*l , mientras que en el segundo P*V = 3925 bar*l. Por esto creo que sólo he de hacer sendas memorias técnicas.
Me gustaría que algún alma bondadosa me proporcionara información sobre como se hacen éstas, siempre y cuando no esté equivocado en mi planteamiento, claro.

Muchas gracias.

Re: Legalización de inst. de aire comprimido y vapor de agua

NotaPublicado: 25 May 2010, 22:36
por David-AC
Yo tambien tengo que legalizar una instalacion de aire comprimido, en mi caso, se trata de un compresor de 500 litros (PS=11 bar) conectado a una tubería en anillo de unos 120 litros.

Mis dudas:

1 - ¿Para hacer el cálculo P*V no es necesario sumar el volumen de la tubería al del calderin del compresor? (Ya se que mi P*V es muy inferior a los 25.000 para que sea necesario el proyecto pero me gustaria saberlo para otros casos)

2- Las tuberías se consideran ¿equipos a presión?

3- Anexo II, 4.Puesta en servicio:¿Tengo que hacer una prueba hidrostática con un O.C.A.? En el caso de que tenga que hacerla y sea suficiente la prueba hecha por la empresa instaladora ¿como acredito el resultado? ¿Se hace alusión en el certificado de instalación?