Página 1 de 1
Certificado direccion instalaciones friforificas

Publicado:
12 Nov 2010, 09:26
por lechuguino07
Para legalizar instalaciones frigoríficas, en el libro azul de registro del usuario, para instalaciones con suma de las potencias eléctricas de los compresores superiores a 10 kw, se necesita Certificado de Dirección de la Instalación firmado por un Ingeniero colegiado, no? Decidme que me equivoco.... por favor.
Re: Certificado direccion instalaciones friforificas

Publicado:
14 Nov 2010, 11:38
por Andrómaca
Hola,
Necesita dirección de obra si la potencia electrica está entre 10Kw y 30Kw y utiliza refrigerante del grupo primero
¿Que tipo de refrigerante utiliza?
Si supera los 30Kw, además lleva proyecto.
Debe ser firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial.
¿Que problema tienes?
Re: Certificado direccion instalaciones friforificas

Publicado:
14 Nov 2010, 23:30
por lechuguino07
El refrigerante utiliado es el 404a, del grupo primero, la potencia eléctrica de los compresores supera los 10 kw, por muy poco, pero las supera... así que tocará firmar y visar dirección de obra.
El problema es que el instalador se puso a instalar sin darse cuenta que necesitaría la firma de un técnico competente para la dirección de obra para legalizar la instalación... y entonces ahora necesita esa firma sin que ningín técnico competente haya llevado la dirección de la obra. En fin... ya veremos como lo solucionamos.
Se trata de un supermercado, en el caso de que haya algunas neveras típicas de Coca-cola, congeladores para helados, etc. todos estos equipos compactos que tan solo tienen salida de corriente... ¿también se deben tener en cuenta para la suma de potencias eléctricas de los compresores, no?
Re: Certificado direccion instalaciones friforificas 

Publicado:
14 Nov 2010, 23:30
por lechuguino07
Ah, y muchas gracias por contestar

Re: Certificado direccion instalaciones friforificas

Publicado:
15 Nov 2010, 18:09
por Andrómaca
La suma es entre todos los equipos de la instalacion, todos los que reflejes en el libro de usuario. siempre que estos equipos esten recogidos en el campo de aplicacion del reglamento de frigorificas.
El reglamento no es que deje muy claro el ambito de aplicación, asi que para salir de dudas lo mejor es consultar al técnico de Industria.
Un saludo