Página 1 de 1
velocidad fluido para caldera vapor

Publicado:
19 Nov 2010, 10:36
por lagun
Estoy dimensionado las tuberias para alimentar, mediante una bomba, una caldera de vapor de 8tm/h, con agua caliente o condensada.
Creo que existe una velocidad recomendada para la conduccion de agua condensada por tuberias de acero al carbono.
he escuchado algo de 2m/s o de 3.5m/s, pero no se donde y no encuentro nada.
Seria para optimizar y dimensionar la seccion de las tuberias.
Gracias
Re: velocidad fluido para caldera vapor

Publicado:
19 Nov 2010, 12:50
por XIKE
Si son pocos metros y andas muy muy justo de pasta, 2.5 m/s.
Si no, mejor 2.
Saludos,
Luis
Ah, Imprescindible INOX.
Re: velocidad fluido para caldera vapor

Publicado:
19 Nov 2010, 12:57
por lagun
gracias LuisM, pero donde puedo encontrar ese dato?
Re: velocidad fluido para caldera vapor

Publicado:
19 Nov 2010, 19:25
por XIKE
Ehm...
En dos sitios:
1.- Si lo quieres para un proyecto fin de carrera, tienes que calcular, por bernoulli, moody, o similar, la pérdida de carga en la línea completa, con sus codos y demás, e ir buscando el diámetro que hace que pierdas menos de 0,2 bar en el recorrido.
2.- Si es un diseño real, es la práctica habitual para asegurarte que las pérdidas de carga son pocas y que no pones "tubo de mas".
Re: velocidad fluido para caldera vapor

Publicado:
20 Nov 2010, 21:03
por lagun
gracias, es para una instalación real, para optimizar el proceso (reducir costes vamos!)
...lo de perdidas inferior a 0.2bar....porque este valor?
Re: velocidad fluido para caldera vapor

Publicado:
21 Nov 2010, 22:10
por XIKE
Ehmm...
Pues por aquello de mas perdida de carga es mas energía de bombeo, y menos es mas gasto en tubería. In medio virtus que decían los romanos.
Re: velocidad fluido para caldera vapor

Publicado:
22 Nov 2010, 08:45
por lagun
cierto!
Gracias