Página 1 de 1

instalación de frío de amoniaco con cableado de halógenos

NotaPublicado: 03 Dic 2010, 11:20
por Troya
Buenos dñias:

La pregunta es rápida:

¿Se puede poner cableado eléctrico con halógenos, que contenga halógenos el propio cable eléctrico, en el cuadro de una instalación de amoniaco o tiene que ser libre de halógenos?

Muchas Gracias

Un saludo

Re: instalación de frío de amoniaco con cableado de halógeno

NotaPublicado: 03 Dic 2010, 12:22
por Goran Pastich
Una cosa es el tema ATEX y otra el cableado libre de halógenos. Una cosa es el riesgo de explosión, que se puede producir por una descarga electroestática y otra la emisión de humos durante la evacuación de un local con público...

Salvo que el amoniaco pueda afectar químicamente al cable halogenado ( :?: ) y siemrpe que cumplas con la ITC 29, puedes.

Re: instalación de frío de amoniaco con cableado de halógeno

NotaPublicado: 03 Dic 2010, 13:02
por Troya
El amoniaco es reactivo con los halógenos, si se prodejese un escape de amoniaco y se quemase parte del cable eléctrico ¿habría posibilidad de explosión?

Ya sé que se tiene que juntar la luna con el sol para que se dé, pero ¿sería posible?

Re: instalación de frío de amoniaco con cableado de halógeno

NotaPublicado: 03 Dic 2010, 13:20
por Goran Pastich
No hace falta llegar a esos exteremos, si hay pequeñas cantidades de amoniaco en el ambiente, pueden deteriorar la cubierta...

Y la explosión, pues sí se puede producir. Si dentro de las zonas clasificadas nos preocupamos por cosas como las chispas por el roce de materiales o las descardas electroestáticas, pues Imagina un cable en mal estado...

Re: instalación de frío de amoniaco con cableado de halógeno

NotaPublicado: 03 Dic 2010, 13:31
por Troya
Muchas gracias

Un saludo