Página 1 de 1
Presurizar deposito cerrado

Publicado:
27 Feb 2012, 17:29
por Bombitas
Buenas tardes,
Me gustaría saber el volumen de agua que debe entrar en un depósito cerrado y sin aire de X m3 para incrementar la presión Y bar. Por ejemplo un circuito de tuberías contraincendios.
Un saludo a todos y gracias por vuestra ayuda.
Re: Presurizar deposito cerrado

Publicado:
27 Feb 2012, 17:46
por MAZINGER
cerrado y sin aire
hay algo que no entiendo... ¿en vacío?
PD: te has leido las instrucciones?
Re: Presurizar deposito cerrado

Publicado:
01 Mar 2012, 14:13
por RafelFP
Te suena esto de PV = nRT ?
Re: Presurizar deposito cerrado

Publicado:
01 Mar 2012, 14:40
por RafelFP
Huy, que era agua lo se que metía.. perdón.
Como el agua es casi incompresible, lo que se expandirá será el elemento contenedor, y si este es de acero, su deformación dependerá de su espesor.
Se puede calcular, simulando un cilindro de diámetro D,y longitud unidad, que se deformará aumentando a D+D'
y por lo tanto su volumen a (PI .D2 / 4) - (PI . (D+D')2/4
Ahora hay que relacionar la presión con el aumento de diámetro.
Te o miro más tarde...
Re: Presurizar deposito cerrado

Publicado:
05 Mar 2012, 15:40
por Bombitas
Cerrado y sin aire pero lleno de agua a presión 1 bar por ejemplo, lo que me refería es que no existe deposito acumulador con membrana envuelta de aire para absorber el aumento de volumen.
Se trata de averiguar el tiempo que ha de trabajar una bomba que da un cierto caudal para subir la presión del depósito cerrado o circuito de tuberías en este caso. Una bomba Jockey de un Equipo contra incendios.