Sala de caldera clase segunda, necesariedad de muros de protección

NotaPublicado: 13 Nov 2012, 13:03
por rurk
Tengo una duda sobre salas de calderas. Según el REP, las calderas de clase segunda necesitan una sala con unas características de cerramiento y evacuación particulares. Sin embargo también deja la opción de que si la distancia a riesgo propios y ajenos es de 10 y 14 metros respectivamente no hace falta hacer muro de protección.

¿Significa esto que se puede poner una caldera al aire libre siempre que esté a 14 metros de otras instalaciones?

Muchas gracias de antemano.

Re: Sala de caldera clase segunda, necesariedad de muros de protección

NotaPublicado: 26 Nov 2012, 22:35
por MPa
Así es, pero no de instalaciones sino de personas (riesgo es a pesonas própias o ajenas, excepto caldereros)
Sería suficiente una cerca.

Re: Sala de caldera clase segunda, necesariedad de muros de protección

NotaPublicado: 30 Nov 2012, 16:58
por rurk
Muchas gracias. Al final logré convencer al promotor y que hiciese la dichosa sala, lo que hay que pelear para que se gasten cuatro duros.