Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
por
#325688
Saludos cordiales

En una planmta de enfriamiento disponemos de 8 torres de enfriamiento, el sistema antiabacteriano es mediante cloracion continua por vacio, los puntos de inyeccion estan en las bateas de las torres, dos de estos puntos en los puntos mas extremos de las bombas de recirculacion (es decir lo mas aleja posible), y otros 2 puntos poco mas cerca a 20 metros, Otra forma de configurar el sistema de cloracxion mas eficiente que puedan sugerir, el mdelta de temperatura es de 16 a 20ºC.

Agradezco de antemano su ayuda
Avatar de Usuario
por
#325694
Yo creo que lo más adecuado es controlar el punto de control y medida del sistema automático (me imagino que el sistema de aporte es automático).

Creo que tal y como están situados los puntos unido a la recirculación que provoca la torre conseguirá una mezcla más o menos homogénea. Siempre puedes hacer un "mapeo" con diferentes puntos y profundidades a las que tomar las muestras (para ser lo más real posible deberías tener en marcha las bombas de recirculación).

Un saludo.
por
#325735
chongoku escribió:Yo creo que lo más adecuado es controlar el punto de control y medida del sistema automático (me imagino que el sistema de aporte es automático).

Creo que tal y como están situados los puntos unido a la recirculación que provoca la torre conseguirá una mezcla más o menos homogénea. Siempre puedes hacer un "mapeo" con diferentes puntos y profundidades a las que tomar las muestras (para ser lo más real posible deberías tener en marcha las bombas de recirculación).

Un saludo.

En realidad , NO, no es automatico, estamos utilizando un dosificador de gas cloro marca Regal (americano) cuyo caudal maximop es de 4,5 Kilos de cloro x hora, y otro dosificador auxiliar de 2 kg/hr, el control de caudal de los mismo actualmente es manual, tambien recordale que el punto de inyeccion no estan en la linea o tuberia de recirculacion sino mas bien en las bateas de las torres. Es factible colocar los puntos de inyeccion de solucion clorada donde hay circulacion constante del agua donde existe turbulencia y velocadad. He aqui un esquema de la configuracion de las torres y las instalciones del sistema de cloracion (puntos de inyeccion)

http://img42.imageshack.us/img42/9256/n8ql.jpg

Como datos tenemos: Q= caudal de recirculacion= 2800 m3/hr
V= volumen de agua operativo en todas las vbateas mas redes de tuberias tuberias = 600 m3
c= caudal actual de cloro dosificado= 5.5 kg/hr
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro