¿Tubería bitubo preaislada no cumple?

Pues hace poco me han comentado que la típica tubería bitubo preaislada que tanto se usa en aire acondicionado por comodidad de instalación, no cumple el CTE.
He estado investigando un poco y el CTE pide en espacios ocultos ... tales como falsos techos una clase de reacción al fuego B-s3,d0 ,esto se regula en al norma UNE EN 13823: 2002 y UNE EN ISO 11925-2:2002.
Si cogemos por ejemplo la tipica coquilla Armaflex, sí cumple esta norma y tiene clasificación BL -S3 , pero si cogemos cualquier tubería bitubo preaislada no hablan por ninguna parte de estas normas, simplemente cumplen la DIN4102 siendo de tipo B2 o similar.
¿No se pueden utilizar este tipo de tubos en edificaciones del CTE?
Un saludo
He estado investigando un poco y el CTE pide en espacios ocultos ... tales como falsos techos una clase de reacción al fuego B-s3,d0 ,esto se regula en al norma UNE EN 13823: 2002 y UNE EN ISO 11925-2:2002.
Si cogemos por ejemplo la tipica coquilla Armaflex, sí cumple esta norma y tiene clasificación BL -S3 , pero si cogemos cualquier tubería bitubo preaislada no hablan por ninguna parte de estas normas, simplemente cumplen la DIN4102 siendo de tipo B2 o similar.
¿No se pueden utilizar este tipo de tubos en edificaciones del CTE?