Sala de calderas, ¿es necesario proyecto de Instalaciones de equipos a presión?

NotaPublicado: 18 Nov 2013, 16:04
por __eso
Buenas tardes,
Tengo una duda sobre la necesidad de redactar un proyecto específico para instalaciones que disponen de equipos a presión.
En una sala de calderas, en la que obviamente existen equipos de presión ¿hay que redactar un proyecto específico? o ¿no es necesario?. Dispongo de todos los certificados de cumplimiento de la directiva 97/23/CE de los equipos a presión instalados, es ¿suficiente con eso?.

Gracias por la ayuda! un saludo

Re: Sala de calderas, ¿es necesario proyecto de Instalaciones de equipos a presión?

NotaPublicado: 20 Nov 2013, 14:40
por JMA
Cualquier aparato a presión necesita un proyecto de instalación específico, con descripción de las características del aparato y del lugar donde está instalado.
En las salas de calderas no se pueden instalar aparatos ajenos a las calderas, solo se pueden instalar los aparatos necesarios para el funcionamiento específico de las mismas.

Re: Sala de calderas, ¿es necesario proyecto de Instalaciones de equipos a presión?

NotaPublicado: 20 Nov 2013, 15:28
por rfreire
Hola, como no explicas para qué es la caldera, te comento: según la ITC EP1 Calderas del RD 2060/2008 Reglamento de Equipos a Presión, se exceptúan de la aplicación de dicha ITC
d) Las de agua caliente de uso industrial con Pms x VT < 10.000 (Pms: presión máxima de servicio en la instalación expresada en bar y VT: volumen total en litros de la caldera) y las incluidas en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).


¿puede que te encuentres en ese caso? Hay más casos de excepción.

Saludos,

Re: Sala de calderas, ¿es necesario proyecto de Instalaciones de equipos a presión?

NotaPublicado: 20 Nov 2013, 15:43
por Cueli
__eso escribió:Buenas tardes,
Tengo una duda sobre la necesidad de redactar un proyecto específico para instalaciones que disponen de equipos a presión.
En una sala de calderas, en la que obviamente existen equipos de presión ¿hay que redactar un proyecto específico? o ¿no es necesario?. Dispongo de todos los certificados de cumplimiento de la directiva 97/23/CE de los equipos a presión instalados, es ¿suficiente con eso?.

Gracias por la ayuda! un saludo
Ya te han contestado, pero te lo resumo...
Si la SC le es de ámbito aplicable el RITE ( es decir, uso bienestar personas), al igual que la caldera, entonces NO lleva.. si es otro caso, por ejemplo equipos de producción industrial, debes aplicarle el de equipos a presión..

Re:Sala de calderas, ¿es necesario proyecto de Instalaciones de equipos a presión?

NotaPublicado: 20 Nov 2013, 16:03
por __eso
Gracias por las respuestas.
Tras algunas consultas, había llegado a la conclusión que plantea Cueli: al ir destinado su uso a calefacción y ACS se debe acoger al RITE.
Se me plantea entonces una duda: si por potencia instalada, y ser la sala un espacio independiente al edificio, dicho edificio se considera de uso industrial, pero su fin es proporcionar al igual que cualquier sala de calderas, ACS y calefacción ¿se seguiría aplicando el RITE?, o ¿sería de aplicación el reglamento de equipos a presión?.
Gracias de nuevo!

Re: Re:Sala de calderas, ¿es necesario proyecto de Instalaciones de equipos a presió

NotaPublicado: 20 Nov 2013, 16:18
por Cueli
__eso escribió:si por potencia instalada, y ser la sala un espacio independiente al edificio, dicho edificio se considera de uso industrial, pero su fin es proporcionar al igual que cualquier sala de calderas, ACS y calefacción ¿se seguiría aplicando el RITE?, o ¿sería de aplicación el reglamento de equipos a presión?.
Gracias de nuevo!
En donde se ubique es indiferente.. esté en una planta aislada, o en medio de una acería... si la producción de esa sala es para acondicionado de espacio habitable.. es decir, bienestar de personas.. sea lo que sea.. incluso, la propia nave industrial, como lugar de trabajo, entonces es de aplicable el RITE en todo su amplitud.. desde eficiencias, a aportes renovables... ; si por contra el aporte de la sala es para un proceso industrial, nada de RITE..