Página 1 de 1
Necesidad de proyecto con dos compresores

Publicado:
03 Jun 2014, 23:18
por FerGT
Buenas a todos!
Tengo una instalación con dos compresores de 8bar (tienen unos calderines de 300l, pero han sido inutilizados) conectados a un colector y este a una red ramificada de aire comprimido. La red también cuenta con un depósito de 1000l y 15 bar de presión. ¿Cómo calculo el PV para ver si hay que hacer proyecto?
A mí se me ocurren dos posibilidades:
a) (8+8)x1000=16.000 < 25.000 NO HACE FALTA PROYECTO
b) 15x1000=15.000 <25.000 NO HACE FALTA PROYECTO
¿Cuál es la respuesta correcta? ¿a, b o ninguna?
Muchas gracias a todos!!!
Re: Necesidad de proyecto con dos compresores

Publicado:
07 Jul 2014, 22:17
por FerGT
Hola!!!
No hay algún buen samaritano que pueda orientarme en esta cuestión???
Gracias de nuevo!!!!
Re: Necesidad de proyecto con dos compresores

Publicado:
07 Jul 2014, 23:20
por chichas
Así a ojo PxV es 8000.
La cosa es que dos compresores de 8 bar no dan 16 bar.
Aparte de que si los dieran, ese depósito no serviría.
Re: Necesidad de proyecto con dos compresores

Publicado:
05 Ago 2014, 11:17
por Carlos_Asturies
Una cuestión que me surge... El Real Decreto 2060/2008 dice literalmente en su Anexo II que "[...] requerirán proyecto de instalación las instalaciones en las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio de los equipos que componen la instalación en bar por el volumen en litros de todos los equipos a presión conectados de forma permanente en la misma instalación sea superior a 25.000 [...]"
Entiendo que la presión máxima de servicio (Pms) será la presión que da el compresor. En definitiva, si tengo un compresor con potencia máxima de 8 bar, y dos calderines de 1.500 litros cada uno, y PS 10 bar, la instalación NO requerirá Proyecto, al ser el producto 8x3.000=24.0000 ¿verdad?
Saludos
Re: Necesidad de proyecto con dos compresores

Publicado:
05 Ago 2014, 11:26
por Cueli
Así es, la presión es la máxima del equipo productor, sin considerar válvulas de seguridad o regulación.
Re: Necesidad de proyecto con dos compresores

Publicado:
05 Ago 2014, 12:44
por Carlos_Asturies
Cueli escribió:Así es, la presión es la máxima del equipo productor, sin considerar válvulas de seguridad o regulación.
Gracias Cueli